上一页 | 1 |
/1页
go

主题:厨房烟道工程的注意事项

发表于2020-12-19

1、 厨房排油烟机的排气管通过外墙直接排至室外时,应于室外排气口设置避风和污染环境的构建。当排油烟的排气管排至竖向通风时,竖向通风的断面应根据所负担的排烟量计算,应采取支管无回流、竖井无泄漏措施。

2、厨房及卫生间的们应在下部设置有效地截面积不小于0.02㎡的固定百叶,或距地面留出不小于30mm的缝隙

3、所有的烟道必须用薄壁M20高强度水泥砂浆和钢丝网,不可用玻璃纤维网。确保薄壁壁厚15MM(800400以上尺寸的烟道壁厚为25mm)。烟道变压板应用烟道壁为通种材料,并整体现浇。

4、烟道口一般160mm的圆孔,建议先买好逆止阀在根据逆止阀尺寸开孔。

5、烟道拼接处应挂网抹灰处理防止开裂,烟道左下侧应设有排水设施。顶端应设有防水防风设备防止烟道内雨水进入和缝倒灌。

6、用纸卷点火后灭火冒烟,放在烟道口下方十公分左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。

7、厨房通风窗户面积为使用面积的十分之一,比如厨房室内面积10m2,那么开启窗户面积应有1m2。达不到者不合格(国家标准“住宅设计规范”)。

注意事项:

1、严寒地带,炎热地带,冬冷夏热地带除了设置有排气机械外,还应设置供房间全面排气的自然通风设施。

2、最热月平均室外温度高于和等于25℃的地区,每套住宅内应预留安装空调设置的位置和条件。

验点:

1、首先查验排气孔开孔是否符合国家规范,如已安装了逆止阀查看逆止阀是否安装规范。

2、查看排气孔的开孔方向是否便于使用,有无遮挡(下水管)。

3、观察烟道外表面有无破损、变形、未连接等现象。